對于一般蒸汽用戶來說,蒸汽節能的主要內容是如何減少蒸汽的浪費,提高蒸汽的利用效率。
蒸汽系統是一種復雜的自平衡系統。蒸汽在鍋爐中加熱、蒸發和攜帶熱量,在蒸汽設備中釋放熱量并冷凝,產生吸力,并不斷補充蒸汽熱交換。
良好節能的蒸汽系統包括蒸汽系統的設計、安裝、施工、維護、維護和優化。瓦特節能的經驗表明,大多數客戶都有巨大的節能潛力和機遇。不斷改進和維護的蒸汽系統可以幫助蒸汽用戶減少5-50%的能源浪費。
蒸汽鍋爐的設計效率應達到95%以上。影響鍋爐能源浪費的因素很多。蒸汽攜帶(蒸汽帶水)是用戶經常忽視或不知道的部分。5%的攜帶(非常常見)意味著鍋爐的效率降低了1%。此外,蒸汽帶水將增加整個蒸汽系統的維護量,降低換熱設備的輸出和更高的壓力要求。
良好的管道保溫是減少蒸汽浪費的重要因素,重要的是保溫材料不能變形或浸泡在水中。有必要進行適當?shù)臋C(jī)械保護和防水處理,特別是在室外安裝。濕保溫材料的熱損失將是空氣熱量的50倍。
蒸汽管道沿途必須設置多個帶集水槽的疏水閥站,以實現蒸汽冷凝水的即時自動排除。許多客戶選擇便宜的圓盤疏水閥。圓盤疏水閥的排量取決于蒸汽疏水閥頂部控制腔的冷凝速度,而不是冷凝水的排量,導致排水時排水太晚,正常運行時需要滴水時蒸汽浪費??梢钥闯?,不合適的蒸汽疏水閥是造成蒸汽浪費的重要途徑。
在蒸汽分配系統中,對于間歇性蒸汽用戶,長時間停止使用蒸汽時,應切斷蒸汽源(如鍋爐房分缸)。季節性蒸汽管道必須采用獨立的蒸汽管道,波紋管密封截止閥(DN50-DN200)和高溫球閥(DN15-DN50)應切斷供應。
熱交換器的疏水閥必須保證自由、光滑的疏水。熱交換器的選擇可以盡可能利用蒸汽的顯熱,降低冷凝水的溫度,減少閃蒸汽的可能性。如果必須進行飽和排水,則應考慮閃蒸汽的回收利用。
熱交換后的冷凝水必須及時回收。冷凝水回收的好處是回收高溫冷凝水的熱量,以節省燃料,每6℃水溫鍋爐燃料可節省約1%。
使用少的手動閥,避免蒸汽泄漏和壓力損失,增加足夠的顯示和指示儀器,及時判斷蒸汽的狀態和參數。安裝足夠的蒸汽流量計可以有效地監測蒸汽負載的變化,并發現蒸汽系統的潛在泄漏。蒸汽系統的設計必須盡量減少各種多余的閥門和管道附件。
蒸汽系統需要良好的日常管理和維護,建立正確的技術指標和管理程序,領導重視、節能指標評估、良好的蒸汽計量和數據管理是減少蒸汽浪費的基礎。
培訓和評估蒸汽系統的運行和管理是蒸汽節能和減少蒸汽浪費的關鍵。
一、 工業蒸汽系統在蒸汽換熱后存在高溫冷凝水、低品質蒸汽、乏汽等余熱未回收的問題 蒸汽排氣閥 冷凝水系統 熱泵引射器 余熱回收冷凝水回收裝置閃蒸罐 蒸汽減溫減壓 晟德億 蒸汽發生器 蒸汽調節閥 高溫冷凝水回收 水浴式減溫減壓裝置及廠家 水浴式減溫減壓器 通過熱泵引射提溫增壓系統將蒸汽轉化為滿足用汽設備工藝參數的高品質蒸汽 冷凝水回收閃蒸罐裝置 徹底解決了鍋爐連排損失問題。
蒸汽疏水閥有哪幾種? 余熱回收 蒸汽疏水閥 蒸汽增壓 湖南汽水分離器哪家好 疏水系統 超大排量疏水器 減溫減壓裝置 乏汽 蒸汽引射器 排空氣系統 冷凝水回收裝置 焓差補償式擴容凈化回收器 蒸汽減壓閥